Išjungimo saugiklio išjungimas yra apsauginis jungiklis, dažniausiai naudojamas trumpiesiems jungimams 10KV paskirstymo linijose. Dėl patogaus veikimo, didelio pritaikomumo, ekonomiškumo ir kitų privalumų jis buvo išpopuliarintas paskirstymo linijose. Kaip viena iš svarbių paskirstymo linijų įrangos, sugedus saugiklio išjungimui, jis sukels rimtą žalą. Faktinio veikimo metu saugiklio išjungimas dažnai neveikia normaliai. Tokį gedimą daugiausia sukelia šie gedimai.

 

1. Netyčia nukrito saugiklio vamzdis

Priežastys: (1) Saugiklio vamzdžio ilgis ir fiksuota išpjovos dalis netinkamai suderinti; (2) Veikimo metu jis nėra stipriai prispaustas; (3) Viršutinis dangtelis yra apdegęs, o esant vibracijai ar stipriam vėjui, saugiklio vamzdis nukrenta, nes nėra kliūčių.

34

 

2. Netinkamas saugiklis dėl netinkamo saugiklio pasirinkimo

Priežastys: (1) Jei saugiklis išsilydo kelis kartus, tai reiškia, kad saugiklis pasirinktas netinkamai; (2) Apsaugos koordinavimas nėra geras, o viršutinis ir apatinis lygiai nėra selektyvūs; (3) Saugiklio kokybė prasta.

 

3. Saugiklio vamzdelio perdegimo priežastys:

(1) Lydymosi vamzdžio sukimosi ašis yra šiurkšti ir nelanksti; (2) Įrengimas neteisingas arba kampas netinkamas; (3) Elektros tinkle, kuriame yra didelė trumpojo jungimo talpa, gedimo galia yra didesnė už saugiklio pertraukimo galią, todėl saugiklio vamzdis perdega.

 

------------------------------------------------